• failed "Downloading HW capabilities"

    Mervis
    3
    0 Votes
    3 Posts
    2k Views
    A
    Hi @ketolone This error can occur for several reasons. The most common are: Bad network settings (e.g. PC gets IP from DHCP, but controller has static IP set) Wrong username, password, or both
  • 1W-T-IB2 + p63 jeden UTP kabel do xG18

    Other Peripherals
    4
    0 Votes
    4 Posts
    2k Views
    A
    Dobrý den, zabýval jsem se tímto zapojením více a skutečně jsem odhalil problém s připojením čidla 1W-T-IB(2) k Unipi xG18. Jedná se však o vlastnost obvodu na desce. S vaším aktuálním zapojením bude nejjednodušší úpravou přepojení vodiče ze svorky +5V na svorku GND. Po přepojení již budou tyto čidla fungovat. Čidla v podlaze Vám předpokládám fungují všechny bez problémů. Poznámka: Aby bylo možné čidla 1W-T-IB(2) provozovat s xG18, stačí na svorky čidla připojit pouze dva vodiče (1W + GND), k tomu lze využít např. dvě prostřední svorky. [image: 9db450d4-fa58-4e91-8d8a-78d4eedcb9e2-obrazek.png] Přeji hezký den Antonín z Unipi
  • 0 Votes
    2 Posts
    2k Views
    J
    @juntiedt Problem solved!
  • S103 rs485 modbus sensor

    Official API - Evok neuron evok modbus
    1
    0 Votes
    1 Posts
    1k Views
    No one has replied
  • Mervis HMI

    Mervis
    5
    1 Votes
    5 Posts
    4k Views
    U
    @zorro_66 Hallo zorro brauchst Du noch Hilfe oder hat sich das erledigt ,ich lasse meine Pumpe damit schalten, Du musst das TPG in HMI nehmen ,funktioniert wie eine Schaltuhr Udo
  • axon xG18 and node red

    Node-RED
    3
    0 Votes
    3 Posts
    1k Views
    L
    Hello, I'm going to add my problem similar to this question. I purchased xG18 and connected it to Neuron L203, in which I use node red. I have two xS11s besides the xG18 and I connected everything via /etc/evok.conf, so I can see all the extensions in the configuration panel. However, I can relay outputs through Unipi Nodes (input,output) but I can't read temperatures from xG18 this way. The thermometers are reported as UART 3 3.1-8, but cannot be read. I have also tried a form such as UART 3 3 1 (As in the configuration panel), but also to no avail. I also tried the MODBUS RTU node but there I reached an Error on the bus. "Error: data length error, expected 21 got 1" Did you come to any solution like temperature read out? Thank you and happy thinkering
  • Sedtronics 1-wire Temperature/Humidity sensor

    Locked Node-RED
    2
    0 Votes
    2 Posts
    1k Views
    N
    It seems this was fixed 29th April 2021
  • Install docker on a Unipi Patron

    Operating system
    4
    0 Votes
    4 Posts
    2k Views
    M
    Hello @Unify, prior to starting Docker on our Debian 10-based OS Images, you have to update alternative for iptables e.g.: update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy As an alternative solution, you can compile the appropriate module from the source by yourself. The reason is that the current Linux kernel does not contain full nftables support. The next released OS Image generation (Debian 11) will have it by default.
  • One-wire sensors not detected

    Neuron Series
    4
    0 Votes
    4 Posts
    2k Views
    N
    @AVsetula Thanks for your reply. To help troubleshooting, I made up an RJ45 connector breakout and viewed the 'data out' pin on an oscilloscope. It soon became clear that the problem is one of intermittent connection. I connected the scope at the end of the device chain (socket 8 on the hub) and if I connect all the intermediate sensors, and tape their cables to the bench so there is no strain on the RJ45 connector, all is well. I can see nice sharp 0V to 5V data transitions on the scope. But, any movement on the cables causes an intermittent loss of contact, immediately apparent from the 'illegal' voltages that appear on the scope display. I have disassembled the hub and buzzed out all the solder joints: no problems. The issue seems to be either with the RJ45 plug/socket connection, or with the sensor cable/RJ45 plug crimp integrity. It doesn't help that the insulation on the temperature sensor cables is extremely stiff, so that any movement of the cable puts strain on the RJ45 connector. I think I will need to arrange for cable clamps to hold the sensor cables in place. The hub will be mounted in a plastic box, so this is feasible: I should be able to 3D-print something.
  • Reading the ModBus bus with the Patron

    Other Peripherals
    4
    0 Votes
    4 Posts
    2k Views
    A
    Hi @Vesa-Kauppinen, From Unipi Patron I/O boards by: Section 1: mbpoll -m tcp 127.0.0.1 -a 0 -0 -1 -r 1003 -p 502 Section 2: mbpoll -m tcp 127.0.0.1 -a 0 -0 -1 -r 1103 -p 502 Section 3: mbpoll -m tcp 127.0.0.1 -a 0 -0 -1 -r 1203 -p 502 And from Unipi Extension using ttyNS0 port: mbpoll -m rtu /dev/ttyNS0 -b 19200 -P none -0 -1 -r 1003 -a 15 Best regards, Antonin
  • "UNIPISPI: SPI CRC2 Not Correct" - why?

    Neuron Series
    6
    0 Votes
    6 Posts
    3k Views
    A
    Hi everybody, It has been fixed with a new version of the unipi-kernel-modules package. At the same time, we increased the output testing of packages. Best regards, Antonin
  • 1 Votes
    3 Posts
    4k Views
    A
    Hi everybody, It has been fixed with a new version of the unipi-kernel-modules package. At the same time, we increased the output testing of packages. Best regards, Antonin
  • BACnet "Commandable with priority array"

    Mervis
    2
    0 Votes
    2 Posts
    922 Views
    A
    Hi @lyngaas, This bug where it is not possible to write a value from the PLC to the connected device appeared in some versions of the Mervis IDE, but we have always fixed it with the release of a newer version of the IDE. It is currently functional in all Mervis IDE versions supporting BACnet: Mervis IDE 2.3.0 (106337) Mervis IDE 2.4.0 (117845) Mervis IDE 2.4.1 (125493) Best regards, Antonin
  • Řízení ventilátoru pomocí PWM Patreon

    Mervis
    2
    0 Votes
    2 Posts
    973 Views
    A
    Dobrý den @Beny44, pokud budete postupovat dle zmíněného návodu, dosáhnete požadované funkce. Výsledkem, což se můžete přesvědčit na posledním snímku návodu, je umožnění funkce PWM, kdy pro řízení již nepoužíváte datové body (proměnné) DO_y.x (bool), ale PWM_y.x (real), které mohou nabývat hodnot 0 až 100 (%). Vše potřebné je v návodu zmíněno. S pozdravem Antonín z Unipi
  • Splitting large fbd schematic to many smaller ones

    Mervis
    2
    0 Votes
    2 Posts
    822 Views
    A
    Dobrý den @ladmanj, To co hledáte naleznete přímo v okně PLC (dvojklik na PLC), konkrétně v záložce tasky. Ve zjednodušeném módu se každý nový program (i kopie stávajícího) automaticky doplňuje mezi programy mapované pro úlohu. V plném módu je nutné toto řídit manuálně, což je důležité zejména v případě, kdy máte více PLC a každé má vykonávat jiný program a podobně. S pozdravem, Antonín z Unipi Hi @ladmanj, You can find what you are looking for in the PLC window (double-click on PLC), specifically in the tasks tab. In simple mode, each new program (even a copy of an existing one) is automatically added to the programs mapped for the job. In full mode, it is necessary to control this manually, which is especially important when you have multiple PLCs and each one has to execute a different program, etc. Best regards, Antonin [image: Tasks mapping]
  • Jaký je rozdíl v práci v Simple/Full mode?

    Mervis
    2
    0 Votes
    2 Posts
    1k Views
    A
    Dobrý den @ladmanj, rozdíl mezi zjednodušeným a plným módem je popsán v článku První projekt s jednotkou Unipi. Doporučuji také přečtení článku o funkci autogen, jejíž chování je přepnutím do plného módu nejvíce ovlivněno. S pozdravem Antonín z Unipi
  • Neuron M303, My Digital Input is not working

    Neuron Series
    2
    0 Votes
    2 Posts
    764 Views
    A
    Hi @AllanL, From your description, I assume it's a wrong connection. The digital inputs on our units are not potential-free, but instead respond to voltages in the range of 7 to 35 VDC. At the same time, it is necessary that the negative pole of the voltage source is connected to DIGND. More information can be found in the article dedicated to digital inputs: https://kb.unipi.technology/en:hw:02-neuron:description-of-io:01-description-of-di Best regards, Antonin
  • 0 Votes
    2 Posts
    815 Views
    A
    Hi @johni2212, Despite all the advantages, this variant has one disadvantage, which is that you have to upload the terminal and all programs to all controllers at the same time. In general, the web interface (either local or external version) should be uploaded last. If this is a problem and you do not have a lot of shared data, I recommend choosing Modbus TCP or SSCP communication between the controllers and then using a local web server. Best regards, Antonin
  • Digital input 13-14

    Unipi 1 - HW Q&A
    5
    0 Votes
    5 Posts
    3k Views
    A
    I made the connection according to the instructions https://kb.unipi.technology/en:hw:03-unipi11:description-of-io:01-description-of-di#di13-14 and changed the EVOK config(uncomment 13/14 and substitute correct pin number). file, but inputs 13/14 still do not appear in the web interface (RPI restarted, browser cache cleared).
  • Relay sharing common "COM"

    Locked Neuron Series
    3
    0 Votes
    3 Posts
    1k Views
    G
    @AVsetula Ok perfect thanks you !