    • RE: 1-wire occasionally stops working

      Hello,
      I have the same problem but I use NodeRed and EVOK API.
      All the sensors connected directly to my Neuron L203 started showing a constant temperature out of nowhere, which was very dangerous. However, the sensors connected via xG18 were showing correctly.
      Since then I restart the evok with cron task every hour just to be safe. systemctl restart evok.
      1-w-stuck.png

      posted in Other Peripherals
      L
      Losos3113
    • RE: axon xG18 and node red

      Hello,
      I'm going to add my problem similar to this question.
      I purchased xG18 and connected it to Neuron L203, in which I use node red. I have two xS11s besides the xG18 and I connected everything via /etc/evok.conf, so I can see all the extensions in the configuration panel.
      However, I can relay outputs through Unipi Nodes (input,output) but I can't read temperatures from xG18 this way.
      The thermometers are reported as UART 3 3.1-8, but cannot be read.
      I have also tried a form such as UART 3 3 1 (As in the configuration panel), but also to no avail.
      I also tried the MODBUS RTU node but there I reached an Error on the bus. "Error: data length error, expected 21 got 1"
      Did you come to any solution like temperature read out?
      Thank you and happy thinkering

      posted in Node-RED
      L
      Losos3113
    • RE: 1W-T-IB2 + p63 jeden UTP kabel do xG18

      @AVsetula Děkuji za odpověď bohužel mi nešly nahrát obrázky (řešil jsem s Vaší podporou a už jdou), takže je přikládám. Na každý port je připojeno pouze jedno čidlo. UTP má osm vodičů tudíž jsem schopen připojit přes jeden UTP kabel 2 čidla.
      Napojil jsem je následovně:
      čidlo 1

      • Světle oranžová - VCC
      • Světle zelená - GND
      • Světle modrá 1w ->
      • Modrá 1w <-

      čidlo 2

      • Oranžová - VCC
      • Zelená - GND
      • Světle hnědá 1w ->
      • Hnědá 1w <-

      Fotky zapojení přikládám.
      Děkuji za kontrolu a případné rady.
      konektory.jpg cidla.jpg

      posted in Other Peripherals
      L
      Losos3113
    • 1W-T-IB2 + p63 jeden UTP kabel do xG18

      Řeším zajímavý problém se senzory 1W-T-IB2 a klasickými senzory v pouzdře (https://www.unipi.technology/cs/1-wire-teplotni-senzor-p63)
      Jako hlavní jednotku mám Neuron L203 a jelikož jedna sběrnice vykazovala nestabilitu, tak jsem dokoupil xG18 rozšiřující modul.
      K němu mám ještě 1W HUB, který jsem měl jako rozšíření ještě před pořízením xG18. Všechna čidla přes HUB fungují (Pokud je nezapojím všechny na jednou)
      xG18 se mi podařilo připojit k L203 bez problémů a v konfiguračním panelu rozšíření vidím a vidím i některé hodnoty.
      Některé kontrolní diody však v xG18 jen probliknou (asi hlášení zkratu na lince) a v konfigurační panelu vidím hodnotu 327.68°C, což je nějaká výchozí hodnota.
      Senzory používám pro ovládání elektrického podlahového vytápění přes stykač.
      K místu měření mi však firma natáhla jeden UTP kabel, takže musím 2 senzory posílat jedním kabelem (nechci je dávat sériově na sběrnici).

      posted in Other Peripherals
      L
      Losos3113
    • Message was not properly evaulated 1-wire, extensions

      Dobrý den,
      asi před týdnem mi dorazilo Unipi Neuron L203 (společně s dvěma xS11) a nainstaloval jsem do něj NodeRED. Bohužel jsem zatím v bytě, kde není strukturovaná kabeláž, takže jsem do něj nainstaloval NetworkManager, abych se pohodlně z terminálu připojil na WiFi jinak OS beze změny.

      Nastavil jsem 1-wire teplotní senzory a extensions v /etc/evok.conf a začal vstupy přidávat do flow. Začala se mi však dít taková divná věc. Vždy první vstup, který jsem přidal (1-wire, nebo některý z xS11) začal psát chybu: "Message was not properly evaulated". Snímek z 2022-02-21 14-25-44.png
      Pokud přidám druhý vstup stejného typu, tak ten to nepíše. Jakmile však smažu ten první začne to psát ten druhý.
      Pokud stejný vstup přidám znovu a první jeho verzi dám "disabled" zprávy přestanou chodit.
      Setkal se někdo s podobným chováním, nebo stejnou zprávou?

      Děkuji a přeji hezký den.