Dobrý den,
zabýval jsem se tímto zapojením více a skutečně jsem odhalil problém s připojením čidla 1W-T-IB(2) k Unipi xG18. Jedná se však o vlastnost obvodu na desce.
S vaším aktuálním zapojením bude nejjednodušší úpravou přepojení vodiče ze svorky +5V na svorku GND. Po přepojení již budou tyto čidla fungovat. Čidla v podlaze Vám předpokládám fungují všechny bez problémů.
Poznámka: Aby bylo možné čidla 1W-T-IB(2) provozovat s xG18, stačí na svorky čidla připojit pouze dva vodiče (1W + GND), k tomu lze využít např. dvě prostřední svorky.
9db450d4-fa58-4e91-8d8a-78d4eedcb9e2-obrazek.png
Přeji hezký den
Antonín z Unipi