1W-T-IB2 + p63 jeden UTP kabel do xG18
-
Řeším zajímavý problém se senzory 1W-T-IB2 a klasickými senzory v pouzdře (https://www.unipi.technology/cs/1-wire-teplotni-senzor-p63)
Jako hlavní jednotku mám Neuron L203 a jelikož jedna sběrnice vykazovala nestabilitu, tak jsem dokoupil xG18 rozšiřující modul.
K němu mám ještě 1W HUB, který jsem měl jako rozšíření ještě před pořízením xG18. Všechna čidla přes HUB fungují (Pokud je nezapojím všechny na jednou)
xG18 se mi podařilo připojit k L203 bez problémů a v konfiguračním panelu rozšíření vidím a vidím i některé hodnoty.
Některé kontrolní diody však v xG18 jen probliknou (asi hlášení zkratu na lince) a v konfigurační panelu vidím hodnotu 327.68°C, což je nějaká výchozí hodnota.
Senzory používám pro ovládání elektrického podlahového vytápění přes stykač.
K místu měření mi však firma natáhla jeden UTP kabel, takže musím 2 senzory posílat jedním kabelem (nechci je dávat sériově na sběrnici). -
Dobrý den,
zařízení Unipi xG18 je určeno pro maximálně 8 digitálních teploměrů DS18b20.
Zařízení má celkem 8 konektorů RJ45 (1W kanálů), z nichž každý je určen pouze pro jedno čidlo.Pokud připojíte na jeden kanál více než jedno čidlo, FW situaci vyhodnotí jako zkrat na sběrnici.
Toto a mnoho dalšího je také detailně popsáno v dostupném manuálu pro xG18: https://kb.unipi.technology/cs:files:products:04-extensions_gateways
Přeji hezký den
Antonín z Unipi -
@AVsetula Děkuji za odpověď bohužel mi nešly nahrát obrázky (řešil jsem s Vaší podporou a už jdou), takže je přikládám. Na každý port je připojeno pouze jedno čidlo. UTP má osm vodičů tudíž jsem schopen připojit přes jeden UTP kabel 2 čidla.
Napojil jsem je následovně:
čidlo 1- Světle oranžová - VCC
- Světle zelená - GND
- Světle modrá 1w ->
- Modrá 1w <-
čidlo 2
- Oranžová - VCC
- Zelená - GND
- Světle hnědá 1w ->
- Hnědá 1w <-
Fotky zapojení přikládám.
Děkuji za kontrolu a případné rady.

-
Dobrý den,
zabýval jsem se tímto zapojením více a skutečně jsem odhalil problém s připojením čidla 1W-T-IB(2) k Unipi xG18. Jedná se však o vlastnost obvodu na desce.
S vaším aktuálním zapojením bude nejjednodušší úpravou přepojení vodiče ze svorky +5V na svorku GND. Po přepojení již budou tyto čidla fungovat. Čidla v podlaze Vám předpokládám fungují všechny bez problémů.
Poznámka: Aby bylo možné čidla 1W-T-IB(2) provozovat s xG18, stačí na svorky čidla připojit pouze dva vodiče (1W + GND), k tomu lze využít např. dvě prostřední svorky.

Přeji hezký den
Antonín z Unipi
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.