• Password for Mervis programs

    1
    0 Votes
    1 Posts
    688 Views
    No one has replied
  • Robustness of SD card vs eMMC in case of power outage

    1
    0 Votes
    1 Posts
    1k Views
    No one has replied
  • Planovac dnenni a nocni teploty

    2
    1
    0 Votes
    2 Posts
    972 Views
    A
    Dobrý den @ondbyr2561 , příklad naleznete na snímku níže: [image: 5a3961da-bc15-458d-9995-7e86234d2f33-obrazek.png] Přeji hezký den, Antonín z Unipi
  • 0 Votes
    5 Posts
    2k Views
    A
    Hi everyone, Currently this is possible by flashing Mervis OS and then installing Node-RED following the standard installation instructions: https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi However, this solution is not tested and we cannot guarantee that the Mervis RT will behave correctly if other such demanding SW is running on the controller. Best regards, Antonin, Unipi
  • Zvyšená latence 1-wire

    2
    0 Votes
    2 Posts
    874 Views
    A
    Dobrý den, tyto moduly jsou z prvopočátků vývoje a bohužel se k nim nedochovaly potřebné manuály. Pokud však došlo ke zpomalení komunikace po aktualizaci na novější verzi, hledal bych různé intervaly komunikace (např. u komunikačních skupin) a nastavil je na 0ms. Případně zkuste připojit modul 1W-4R-4DI přímo na 1-Wire sběrnici zařízení Unipi 1.1. Přeji hezký den, Antonín z Unipi
  • failed "Downloading HW capabilities"

    3
    0 Votes
    3 Posts
    2k Views
    A
    Hi @ketolone This error can occur for several reasons. The most common are: Bad network settings (e.g. PC gets IP from DHCP, but controller has static IP set) Wrong username, password, or both
  • Mervis HMI

    5
    1 Votes
    5 Posts
    4k Views
    U
    @zorro_66 Hallo zorro brauchst Du noch Hilfe oder hat sich das erledigt ,ich lasse meine Pumpe damit schalten, Du musst das TPG in HMI nehmen ,funktioniert wie eine Schaltuhr Udo
  • BACnet "Commandable with priority array"

    2
    0 Votes
    2 Posts
    922 Views
    A
    Hi @lyngaas, This bug where it is not possible to write a value from the PLC to the connected device appeared in some versions of the Mervis IDE, but we have always fixed it with the release of a newer version of the IDE. It is currently functional in all Mervis IDE versions supporting BACnet: Mervis IDE 2.3.0 (106337) Mervis IDE 2.4.0 (117845) Mervis IDE 2.4.1 (125493) Best regards, Antonin
  • Řízení ventilátoru pomocí PWM Patreon

    2
    0 Votes
    2 Posts
    973 Views
    A
    Dobrý den @Beny44, pokud budete postupovat dle zmíněného návodu, dosáhnete požadované funkce. Výsledkem, což se můžete přesvědčit na posledním snímku návodu, je umožnění funkce PWM, kdy pro řízení již nepoužíváte datové body (proměnné) DO_y.x (bool), ale PWM_y.x (real), které mohou nabývat hodnot 0 až 100 (%). Vše potřebné je v návodu zmíněno. S pozdravem Antonín z Unipi
  • Splitting large fbd schematic to many smaller ones

    2
    0 Votes
    2 Posts
    822 Views
    A
    Dobrý den @ladmanj, To co hledáte naleznete přímo v okně PLC (dvojklik na PLC), konkrétně v záložce tasky. Ve zjednodušeném módu se každý nový program (i kopie stávajícího) automaticky doplňuje mezi programy mapované pro úlohu. V plném módu je nutné toto řídit manuálně, což je důležité zejména v případě, kdy máte více PLC a každé má vykonávat jiný program a podobně. S pozdravem, Antonín z Unipi Hi @ladmanj, You can find what you are looking for in the PLC window (double-click on PLC), specifically in the tasks tab. In simple mode, each new program (even a copy of an existing one) is automatically added to the programs mapped for the job. In full mode, it is necessary to control this manually, which is especially important when you have multiple PLCs and each one has to execute a different program, etc. Best regards, Antonin [image: Tasks mapping]
  • Jaký je rozdíl v práci v Simple/Full mode?

    2
    0 Votes
    2 Posts
    1k Views
    A
    Dobrý den @ladmanj, rozdíl mezi zjednodušeným a plným módem je popsán v článku První projekt s jednotkou Unipi. Doporučuji také přečtení článku o funkci autogen, jejíž chování je přepnutím do plného módu nejvíce ovlivněno. S pozdravem Antonín z Unipi
  • Problems with Terminal - Controller as External Webserver ver 2.0.

    2
    0 Votes
    2 Posts
    815 Views
    A
    Hi @johni2212, Despite all the advantages, this variant has one disadvantage, which is that you have to upload the terminal and all programs to all controllers at the same time. In general, the web interface (either local or external version) should be uploaded last. If this is a problem and you do not have a lot of shared data, I recommend choosing Modbus TCP or SSCP communication between the controllers and then using a local web server. Best regards, Antonin
  • This topic is deleted!

    1
    0 Votes
    1 Posts
    21 Views
    No one has replied
  • EXPT -0.05^0.78 produces NaN (Exception InvalidOperands)

    Locked
    3
    1
    0 Votes
    3 Posts
    1k Views
    G
    @HPC Ok, you are right. My fault... I checked -(0.05)^0.78 instead of (-0.05)^0.78 The Mervis behavior is correct. Thank you Jan P.S. Maybe it will be great to add this information into documentation. Now there is IN1 ANY_REAL which seems to me that also negative numbers are accepted.
  • This topic is deleted!

    1
    0 Votes
    1 Posts
    38 Views
    No one has replied
  • This topic is deleted!

    1
    1
    0 Votes
    1 Posts
    2 Views
    No one has replied
  • Oživení starého projektu - chybí DS2408_sh_trans

    2
    0 Votes
    2 Posts
    761 Views
    A
    Dobrý den, licence je skutečně vyžadována až od verze IDE 2.3.0. Ve verzi IDE 2.2.0 se sice zobrazí stav "Nezalicencováno", ale jedná se jen o přípravu. Doporučuji přejít na nejnovější verzi IDE 2.4.1, která má lépe řešenu práci s úložištěm a nedochází tak při správném nastavení k upisování SD karet, nebo eMMC úložiště (u vyšších řad PLC). Licenci Mervis je možné zakoupit na našem e-shopu. Transformaci DS2408_sh_trans nahraďte za lib.Unipi.ds2408_sh_trans. Jsou totožné. Přeji hezký den, Antonín
  • HMI připojení

    5
    0 Votes
    5 Posts
    1k Views
    A
    Dobrý den, email k nám bohužel nedorazil. Doporučuji projekt neposílat v příloze emailu, ale přes libovolnou "úschovnu" a do emailu vložte pouze odkaz ke stažení. Přeji hezký den, Antonín
  • This topic is deleted!

    1
    0 Votes
    1 Posts
    8 Views
    No one has replied
  • This topic is deleted!

    2
    0 Votes
    2 Posts
    33 Views