Zdravím ve spolek ;)
Aktuálně jsem se zabýval komunikací elektroměru EM 340, která mě také trochu potrápila, ale nakonec je vše funkční. Zásadním problémem je pořadí bytů! Není 12345678 jak je uvedeno v ilustracích této diskuse výše. Pořadí MultiByte (Parser) je 3412.
Přikládám několik obrázků jako stručný návod pro nastavení.
Ve stejném smyslu lze nastavit vyčítání ostatních proměnných.
Vyčítané proměnné z EM340:
0_1576165375445_EM340_04.PNG
Nastavení skupiny - Read_VAL (počáteční prvek a počet):
0_1576165478762_EM340_01.PNG
Nastavení prvku - L1_A:
0_1576165566196_EM340_02.PNG
Nastavení prvku - L1_W:
0_1576165701421_EM340_03.PNG