Zdravím ve spolek ;)
Aktuálně jsem se zabýval komunikací elektroměru EM 340, která mě také trochu potrápila, ale nakonec je vše funkční. Zásadním problémem je pořadí bytů! Není 12345678 jak je uvedeno v ilustracích této diskuse výše. Pořadí MultiByte (Parser) je 3412.
Přikládám několik obrázků jako stručný návod pro nastavení.
Ve stejném smyslu lze nastavit vyčítání ostatních proměnných.
Vyčítané proměnné z EM340:
Nastavení skupiny - Read_VAL (počáteční prvek a počet):
Nastavení prvku - L1_A:
Nastavení prvku - L1_W: