@gabrielsoudry Hello Gabriel,
We plan to release the new Bookworm-compatible EVOK, along with new OS images, by the end of February. However, if we encounter bugs during testing, this may extend until the end of March.
ZR
tag @martin_triska
@gabrielsoudry Hello Gabriel,
We plan to release the new Bookworm-compatible EVOK, along with new OS images, by the end of February. However, if we encounter bugs during testing, this may extend until the end of March.
ZR
tag @martin_triska
@juryn Zdravím Juryne,
bohužel propojení s KNX budete muset řešit pomocí převodníku. Ideálně použijte nějaký KNX <-> Ethernet/ModbusTCP s tím, že si (například) v MervisIDE následně namapujete Modbus tabulku onoho převodníku.
Zasílám po tel.rozhovor schéma zapojení AO ... obrázek je platný i pro Analogové výstupy.
@MirekV Zdravím, pošlete prosím c&p hw tree části config souboru a fotku DIP přepínačů.
ZR
@MirekV Zdravím, jak vypadá nastavení /etc/evok.conf ? Máte určitě správně nastavenou adresu? (nastavuje se pomocí DIP přepínačů)
ZR
@Martin-Randl Hello Martin,
have you been following this guide in order to connect sensor to 1-wire input?
ZR
Hello,
new tutorials have been published in our KB! Enjoy!
1. Variable Backup
2. Multiple controllers in the Solution
3. Data source
4. Sending emails
5. Multiple template pages (HMI/SCADA)
6. Communication attributes
Your feedback is greatly appreciated!
ZR
@Petr-Helebrant Hello Petr, this is strange, please contacts us via email ([email protected]), we will check this deeper.
ZR
@Petr-Helebrant Hello Petr,
most probably you have your storage as read only. Please try:
remount rw
remount rw
and after writing set it again as read-only
remount ro
/etc/fstab
)remount rw -p*
@Gif2 Dobrý den,
produkt tohoto druhu (ošetření kapacitní zátěže připojených zařízení) zatím nemáme na plánu. Proto doporučejeme zapojit omezovač náběhových proudů anebo sekundární relé se zapojením RC členu před i za tímto relé.
Pozn.: Pokud zvolíte relé s cívkou na stejnosměrné napětí je nutné zvolit jiný ochranný prvek před tímto relé např. varistor, nebo diodu.
@lukas009 Hello Lukas,
we do not recommend upgrading to 11/12 on your own because of high risk, package structure has been substantially changed.
Debian12 (Bookworm) based OpenSourceOS/NoderedOS is scheduled to be released during Q1/2024.
@ladmanj Dobrý den, pane Ladman,
zkuste prosím toto řešení:
Dobrý den, pane Ladman,
napište nám prosím na podporu email [email protected], podíváme se na to hlouběji.
ZR
@ladmanj Dobrý den,
šlo by použít blok B98, podívejte se prosím na dokumentaci tohoto bloku, jestli Vám vyhovuje. Pokud ne, tak B100 (Time Conversion) a následně COMPOSEDATETIME.
@ladmanj Dobrý den, pane Ladman,
mohu Vás odkázat na nápovědu systému Mervis pro blok T6_THREE_POINT_CONTROL_FEEDBACK, která má dole i ukázkové použití. Dále posílám výtah z thadu, kde jsme něco podobného řešili.
@zdenek_rusek said in ANALOG Vystup:
@ondbyr2561 Dobrý den, výstupem FBD bloku B31 je booleanská hodnota (True/False), kterou přivádíte na analogový výstup, proto se Vám na výstupu ukazuje pouze 1V. Pro správnou funkci trojcestného ventilu musíte přivést analogovou hodnotu (datový typ "real") na analogový výstup.
Zkontrolujte, zda máte správně nastaven AO jako napěťový výstup, měl by být takto nastaven defaultně.
Jako inspiraci posílám návrh řešení s použitím bloku "Advanced PI Controller", které ošetřuje i chybu ekvitermní křivky.
@ladmanj Dobrý den, pane Ladman,
-ZR
Dobrý den @ondbyr2561,
bohužel nerozumím Vašemu dotazu. Pro upřesnění můžete kontaktovat naší technickou podporu.
Hello Gabriel, this page should not be publicly available, thanks a lot for letting us know 😅 as for your question, these images are for testing only, so no guarantees of stability.
@ondbyr2561 Dobrý den, výstupem FBD bloku B31 je booleanská hodnota (True/False), kterou přivádíte na analogový výstup, proto se Vám na výstupu ukazuje pouze 1V. Pro správnou funkci trojcestného ventilu musíte přivést analogovou hodnotu (datový typ "real") na analogový výstup.
Zkontrolujte, zda máte správně nastaven AO jako napěťový výstup, měl by být takto nastaven defaultně.
Jako inspiraci posílám návrh řešení s použitím bloku "Advanced PI Controller", které ošetřuje i chybu ekvitermní křivky.
@lyngaas Hello, Unipi officially does not support this USB stick. Please check for supported convertors.
If you want to use different type you need to install appropriate drivers to our open OS.