    • L

      WM-Bus USB radio stick
      • lyngaas

      5
      0
      Votes
      5
      Posts
      2324
      Views

      C

      @lyngaas Unfortunately, Mervis does not support wireless M-Bus and the company that develops it has currently no plans of implementing it. Only solution I can think of is interpreting the data in the GNU/Linux operating system and making them available e.g. via Modbus TCP, but we do not provide any support for this.

    • J

      KNX gateway
      • juryn

      4
      0
      Votes
      4
      Posts
      2046
      Views

      T

      @juryn KNX převodník ve výhledu není.

    • H

      System Status information into variables
      • Hanes

      2
      0
      Votes
      2
      Posts
      1025
      Views

      C

      @Hanes
      Hello,
      It is possible to use commerror variables, they state if there is an issue with the communication. However, note that those variables must be used in program (connecting them to themselves is enough, see the bottom of task types), in order to use them elsewhere.

      Best regards,
      Kryštof Černý

    • M

      https redirect
      • Matt

      2
      0
      Votes
      2
      Posts
      1348
      Views

      C

      @Matt
      Hello,
      I have tested this and you are probably right, those options seem to be not implemented. However, I was able to disable HTTP on a testing branch of Mervis. This version will be released later this year. As a solution for now, you can try using HTTPS only mode in your browser.

      Best regards,
      Kryštof Černý

    • H

      Pořadí provádění jednotlivých bloků
      • Hanes

      2
      0
      Votes
      2
      Posts
      1132
      Views

      T

      Dobrý den,

      na Váš dotaz byste měl najít odpověď v tomto návodu https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:task-definition-hidden

    • O

      ANALOG Vystup
      • ondbyr2561

      6
      0
      Votes
      6
      Posts
      2694
      Views

      J

      Ke cti Unipi je, že mají dostupné srozumitelné návody a popisy co a jak. Alespoň ty základní věci. A popisy funkčních bloků v nápovědě s příklady použití (někde chybí) jsou taky dostačující.
      K analogovým výstupům je vše potřebné zde > https://kb.unipi.technology/cs:hw:02-neuron:description-of-io:05-description-of-ao
      a zde > https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:analog-outputs-hidden
      Pokud to pro pochopení nebude stačit, tak by asi bylo lepší požádat někoho o vytvoření programu...

    • P

      sscp-to-sql-bridge error code: 1
      • Petr Helebrant

      4
      0
      Votes
      4
      Posts
      1491
      Views

      Z

      @Petr-Helebrant Hello Petr, this is strange, please contacts us via email ([email protected]), we will check this deeper.
      ZR

    • J

      Vlastní FB - pořadí vstupů a výstupů
      • juryn

      1
      0
      Votes
      1
      Posts
      703
      Views

      No one has replied

    • L

      načtení času v DT (unix sekundy od 1.1.1970) z modbus páru registrů
      • ladmanj

      6
      0
      Votes
      6
      Posts
      1736
      Views

      L

      @zdenek_rusek

      Díky po drobné úpravě to funguje:

      55b63f9b-2404-469b-89ef-2114c5688fd9-image.png

      Stejně si myslím, že je škoda, že se nedá z modbusu rovnou načíst správně, ale to už "přežiju".

      JL

    • L

      řízení třícestného ventilu podlahového topení s feedforwardem
      • ladmanj

      3
      0
      Votes
      3
      Posts
      1066
      Views

      L

      Dobrý den,

      není to přesně to, co jsem hledal, ale zaujalo mě to. Jen mi není jasné co přesně se tam děje.
      Pokud je měřená venkovní teplota menší, než uživatelem nebo správcem systému zadaná hodnota reqTemp_HC1, pak se použije tato hodnota místo údaje z vnějšího čidla?

      Předpokládám, že by se spíš mělo být možné použít jinou křivku a tu výjimku nedělat. Nicméně jistou inspirací to je.

      Předběžně jsem se rozhodl začít se standardním PID/PI kontrolérem.
      Ona se ta teplota vstupní vody nebude měnit tak rychle aby si to bez kompenzace neporadilo.

      Co se týká složitějšího řešení pro možné nasazení v budoucnosti, začal jsem si hrát s implementací přenosové funkce pomocí StateSpace v diskrétním čase (v Z-doméně) v jazyce ST.
      Něco už to dělá, ale k nasazení v reálu to má hodně daleko.

    • L

      licence pro Mervis RT na windows, nebo lépe na linux PC?
      • ladmanj

      2
      0
      Votes
      2
      Posts
      636
      Views

      Z

      @ladmanj Dobrý den, pane Ladman,

      Po licenci na Mervis Win RT se zkuste zeptat u Energocentra (vývojáři Mervisu) - https://mervis.info/ co se týče Linuxu, tak je nám to velmi líto, ale Mervis RT/IDE je v současné době podporován pouze pro OS Windows

      -ZR

    • B

      Modbus Write
      • Beny44

      3
      0
      Votes
      3
      Posts
      766
      Views

      B

      Ok vyřešeno. Komunikuji dvěma NR z HA a Gate. Uff. A pomohla mě AI s kodem do nodky :-)

    • P

      Zopnutie relé výstupu po výpadku elektriny
      • ptirala

      2
      0
      Votes
      2
      Posts
      660
      Views

      Z

      Dobrý den @ptirala,

      můžete nám prosím poslat na email ([email protected]) schéma zapojení, archiv projektu a případně i fotky?

      Zdeněk z Unipi

    • B

      Modbus RTU z TČ PZP Dynamic
      • Beny44

      2
      0
      Votes
      2
      Posts
      708
      Views

      B

      @Beny44
      Edit: TČ používá PLC Carel, kde bych se měl přes BMS2 linku propojit s Gate. Bohužel jde komunikace jen z Gate, zpět nic.
      Nastavení jako rychlost a adresu zařízení mám dobře.
      Našel jsem že i Domat má integraci Carla, viz. https://www.domat-int.com/cs/integrace-carel-modbus

    • M

      Error Reading|Writing variables bigger than 256 bytes is not supported!
      • mi

      2
      0
      Votes
      2
      Posts
      651
      Views

      M

      Sometimes writing stuff down helps with thinking.

      The error message is confusing, but I had forgotten to update the vlistfile after making changes to the variable definitions in Mervis.

      It now works with integers. Seems to still have problems with strings though, is this a limitation?

    • R

      GadgetType 'Analog Meter' isn't supported.
      • roel-O

      1
      0
      Votes
      1
      Posts
      488
      Views

      No one has replied

    • R

      HMI and "no connection" with variables
      • roel-O

      3
      0
      Votes
      3
      Posts
      774
      Views

      R

      Nobody who knows how to resolve this matter?

      It doesn't seem to be possible to get any value in the HMI Web. I always get no values and the values.cgi responds with {"ver":1.0,"code":"error","msg":"No variables from request available. Check device parameters and availability."}

    • R

      Import historie.
      • RadovanTocek

      1
      0
      Votes
      1
      Posts
      523
      Views

      No one has replied

    • H

      Password for Mervis programs
      • HPC

      1
      0
      Votes
      1
      Posts
      574
      Views

      No one has replied

    • S

      Robustness of SD card vs eMMC in case of power outage
      • svet

      1
      0
      Votes
      1
      Posts
      1126
      Views

      No one has replied