    • V

      Axon M205 Modbus Wrong telegram :05

      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved Axon series
      1
      0 Votes
      1 Posts
      1k Views
      No one has replied
    • V

      Chyba 1-Wire

      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved Axon series
      2
      0 Votes
      2 Posts
      2k Views
      J
      Pozoruji stejné chování na Neuronu S105. Skutečně nepomůže ani vypnutí napájení 1-W sběrnice pomocí proměnné OW_off(případně fyzické odpojení a připojení čidel). Komunikace se rozeběhne až po vypnutí napájení neuronu! Takovéto chování významně snižuje použitelnost PLC a to jsem chtěl zkusit nahradit Neuron Axonem...už vidím, že to není řešení. Nevím jak dál...master 1-W sběrnice je připojen na I2C...tam bych odhadoval, že bude chyba. I2C se nedokáže vzpamatovat po určitém množství chyb na sběrnici. Žádám tým unipi o simulaci stavu zarušení 1-W sběrnice a možnost jejího zotavení.
    • V

      Data z kalorimetru Megatron2

      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved Mervis
      2
      0 Votes
      2 Posts
      2k Views
      V
      Trochu to upřesním. Jde mi o to, kde se dá upravit dotaz který posílá Axon do kalorimetru. [image: 0_1543869821320_mbusmervis.jpg]