Po několika měsících provozu přestaly reagovat vstupy a výstupy na M205. Web rozhraní a 1W fungovalo normálně.
Po připojení Mervis IDE v režimu debug, bylo v port monitoru ModbusTCP za každým pokusem o komunikaci "Wrong telegram :05"
Restart z IDE nepomohl, takže nezbylo než dojet na místo a vypnout na chvíli napájení.
Co to způsobilo a jak tomu pro příště předejít?
Latest posts made by Vrba
-
Axon M205 Modbus Wrong telegram :05
-
Chyba 1-Wire
Na Axon S105 nepravidelně přestává fungovat komunikace s čidly teploty na 1-W sběrnici,
hodnoty zůstanou zamrzlé a při kontrole v port monitoru mervisu se vypisuje pouze "Chybný telegram: 44 "
Pokud tato chyba nastane, tak pomůže pouze tvrdý restart vypnutím napájení. Zkoušel jsem to i jinak, třeba v IDE Mervisu pustit "detekci čidel OneWire", ale to způsobí zamrznutí komunikace IDE a Axonu.Lze sběrnici resetovat nějakým příkazem?
Předpokládám že čidla i kabeláž jsou v pořádku, protože před instalací Axonu tam byl osazen SDS mikro a vše fungovalo bez problémů.
-
RE: Data z kalorimetru Megatron2
Trochu to upřesním.
Jde mi o to, kde se dá upravit dotaz který posílá Axon do kalorimetru. -
Data z kalorimetru Megatron2
Dobrý den,
Po vytvoření měřiče M-Bus z reálného zařízení jsou nabídnuty k výběru pouze proměnné z prvních dvou datových bloků kalorimetru. Jak nastavit komunikaci aby kalorimetr poslal i další bloky?
Díky.