• Register
    • Login
    • Search
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Search

    Elektromer Pro1-Mod

    Mervis
    2
    3
    1111
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      akubicek last edited by

      Dobry den,

      pokousim se zprovoznit komunikaci s elektromerem Inepro PRO1-Mod. Propojeni je OK, v ladeni vidim komunikaci mezi PLC a elektromerem. Adresa elektromeru 01, ktera ma byt defaultni nekomunikuje, ale nastavena adresa dle posledniho dvojcisli SN elektromeru.
      Vytvoreno zarizeni, skupiny a datove body. V prohlizeci promennych vidim, casy posledni PLC komunikace, ale u vsech datovych bodu vidim nulove hodnoty. Nasel jsem i video na youtube, dle ktereho jsem kontroloval, ale stale se nedari ziskat hodnoty.
      Ma nekdo zkusenosti s timto problemem, popr. muzete mi poradit?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        TomasKnot last edited by TomasKnot

        Je možné že pomůže vyzkoušení všech nastavení parity a rychlosti které jsou uvedené na stránce 24 inepro manuálu (https://www.ineprometering.com/images/pdf/catalogue/PRO1-user-manual-V2.18.pdf), t.j.:

        • Baud rate 9600
        • 8 data bits
        • even parity
        • 1 stop bit
        The baud rate can be lowered to values 4800, 2400, 1200. The parity can be set to none or odd. Data and stopbit
        cannot be changed.
        
        When connecting the meter through a serial converter (RS485) for testing, please be aware that because of not
        implementing the complete Modbus infrastructure, there will be a need to put an additional resistor (120 ohms/ 0.25
        watts) across the terminals (23 & 24) on the meter side.
        

        Vyjma toho; zmínil jste se že časy poslední komunikace jsou vidět u proměnných PLC. Jsou vidět i u proměnných elektroměru, resp. jsou ty proměnné červené?

        Pokud by bylo možné přiložit screenshot pak by to možné bylo zrejmější, ale přeze všechno je možné že jde o problém specifický pro dané zařízení.

        e: Pokud nepoužíváte poslední beta Mervis image, pak také může pomoci přejít na betu. Je to ale jen pokus.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          akubicek last edited by

          Pole neni cervene, jen kdyz registr neexistuje. Viz screenshot + vypis z port monitoru.1_1525446658641_scr2.png 0_1525446658639_scr1.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • First post
            Last post