      Dobry den,

      pokousim se zprovoznit komunikaci s elektromerem Inepro PRO1-Mod. Propojeni je OK, v ladeni vidim komunikaci mezi PLC a elektromerem. Adresa elektromeru 01, ktera ma byt defaultni nekomunikuje, ale nastavena adresa dle posledniho dvojcisli SN elektromeru.
      Vytvoreno zarizeni, skupiny a datove body. V prohlizeci promennych vidim, casy posledni PLC komunikace, ale u vsech datovych bodu vidim nulove hodnoty. Nasel jsem i video na youtube, dle ktereho jsem kontroloval, ale stale se nedari ziskat hodnoty.
      Ma nekdo zkusenosti s timto problemem, popr. muzete mi poradit?

      1 Reply Last reply
      Reply Quote 0
      • T
        TomasKnot
        last edited by TomasKnot

        Je možné že pomůže vyzkoušení všech nastavení parity a rychlosti které jsou uvedené na stránce 24 inepro manuálu (https://www.ineprometering.com/images/pdf/catalogue/PRO1-user-manual-V2.18.pdf), t.j.:

        • Baud rate 9600
        • 8 data bits
        • even parity
        • 1 stop bit
        The baud rate can be lowered to values 4800, 2400, 1200. The parity can be set to none or odd. Data and stopbit
        cannot be changed.
        
        When connecting the meter through a serial converter (RS485) for testing, please be aware that because of not
        implementing the complete Modbus infrastructure, there will be a need to put an additional resistor (120 ohms/ 0.25
        watts) across the terminals (23 & 24) on the meter side.
        

        Vyjma toho; zmínil jste se že časy poslední komunikace jsou vidět u proměnných PLC. Jsou vidět i u proměnných elektroměru, resp. jsou ty proměnné červené?

        Pokud by bylo možné přiložit screenshot pak by to možné bylo zrejmější, ale přeze všechno je možné že jde o problém specifický pro dané zařízení.

        e: Pokud nepoužíváte poslední beta Mervis image, pak také může pomoci přejít na betu. Je to ale jen pokus.

        1 Reply Last reply
        Reply Quote 0
        • A
          akubicek
          last edited by

          Pole neni cervene, jen kdyz registr neexistuje. Viz screenshot + vypis z port monitoru.1_1525446658641_scr2.png 0_1525446658639_scr1.png

          1 Reply Last reply
          Reply Quote 0

          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.