Tlačítko na DI spolehlivě nereaguje
-
Dobrý den,
na foru jsem kdysi našel, že DI v MERVIS jsou ošetřeny proti šumu délkou vstupního signálu.
Jedná se mi o to, že ne při každém stisku tlačítka program na událost zareaguje, ikdyž problikne vstupní dioda na těle kontroleru. Mám Neuron.
Jak zajistit, aby i při krátkém stisku tlačítka program reagoval a nebral signál jako šum?
Děkuji
L. -
Dobrý den @linex,
na co nejspíš narážíte je pomalost vyčítaných hodnot. Ta souvisí s funkcí autogen. Zkuste si prosím projít tento tutorial: https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:autogen-hiddenS pozdravem,
Martin Kudláček
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.