      Dobrý den,
      na foru jsem kdysi našel, že DI v MERVIS jsou ošetřeny proti šumu délkou vstupního signálu.
      Jedná se mi o to, že ne při každém stisku tlačítka program na událost zareaguje, ikdyž problikne vstupní dioda na těle kontroleru. Mám Neuron.
      Jak zajistit, aby i při krátkém stisku tlačítka program reagoval a nebral signál jako šum?
      Děkuji
      L.

      Martin Kudláček 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin Kudláček
        Martin Kudláček @linex last edited by

        Dobrý den @linex,
        na co nejspíš narážíte je pomalost vyčítaných hodnot. Ta souvisí s funkcí autogen. Zkuste si prosím projít tento tutorial: https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:autogen-hidden

        S pozdravem,
        Martin Kudláček