Dobrý den,
na foru jsem kdysi našel, že DI v MERVIS jsou ošetřeny proti šumu délkou vstupního signálu.
Jedná se mi o to, že ne při každém stisku tlačítka program na událost zareaguje, ikdyž problikne vstupní dioda na těle kontroleru. Mám Neuron.
Jak zajistit, aby i při krátkém stisku tlačítka program reagoval a nebral signál jako šum?
Děkuji
L.
L
Latest posts made by linex
-
Tlačítko na DI spolehlivě nereaguje
-
Počáteční stav DO/RO po připojení napájení
Dobrý den,
Mám Neuron M203. Na jeho DI jsou připojeny spínače, které ovládají jeden RO.
Změna stavu RO je vždy na základě změny stavu na DI.
Jak zajistím, aby vždy po zapnutí automatu byl RO nastaven na "rozpojeno," když nezáleží na počátečních hodnotách DI?!
Zkouším použít directSwitch_Force, ale při každém druhém startu se RO nastaví na High.
Studený start simuluje odpojení a připojení napájecího napětí?
Děkuji