Počáteční stav DO/RO po připojení napájení
-
Dobrý den,
Mám Neuron M203. Na jeho DI jsou připojeny spínače, které ovládají jeden RO.
Změna stavu RO je vždy na základě změny stavu na DI.
Jak zajistím, aby vždy po zapnutí automatu byl RO nastaven na "rozpojeno," když nezáleží na počátečních hodnotách DI?!

Zkouším použít directSwitch_Force, ale při každém druhém startu se RO nastaví na High.
Studený start simuluje odpojení a připojení napájecího napětí?
Děkuji -
Dobrý den @linex,
direct switch se používá pouze pokud potřebujete na HW úrovni propojit digitální vstup s odpovídajícím digitálním / reléovým výstupem.Pokud tedy vyloučíme tu část týkající se DS, pak by měl být výstup za ORem i za togglem po startu v 0.
Studený start dělá přesně to, co popisujete.
S pozdravem,
Martin
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.