    PROXY připojení

    Scheduled Pinned Locked Moved Mervis
    6 Posts 2 Posters 3.2k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      Kaniiisek
      last edited by

      Zkouším zprovoznit Proxy připojení. Všechno dělám podle návodu .. jakmile PLC zapojím do routeru do druhé sítě, než v té které mám PC, jak mám provést připojení? K jaké IP adrese se připojit? Pokud nastavím Proxy, jak je možné, že se už znovu k PLC nedá připojit pokud je připojeno napřímo do PC?

      Děkuji

      T 1 Reply Last reply
      Reply Quote 0
      • T
        tomas_hora administrators @Kaniiisek
        last edited by

        @Kaniiisek Dobrý den, funcki proxy můžete vyzkoušet i pokud máte PLC ve stejné síti jako PC.
        Nejdříve ve Stavu systému ověřte, že je PLC k připojeno k proxy. Jak je uvedeno v dokumentaci.

        Pokud chcete použít připojení k PLC přes proxy, je nutné nastavit ty připojení k PLC místo TCP na Proxy + správně vyplnit Proxy ID a Proxy URL dle údajů v licenci, kterou jste obrdžel.

        0_1522141707815_proxy.png

        Pokud Vám toto bude fungovat, můžete zkusit dát PLC do jiné sítě. Jen doporučuju zkontrolovat nastavení IP adresy (DHCP nebo staticky přidělená + default GW). Toto musí být správně aby se PLC prokomunikovalo na proxy.

        1 Reply Last reply
        Reply Quote 0
        • K
          Kaniiisek
          last edited by

          Tak Proxy jsem úspěšně zprovoznil. Jak je to nyní s HMI IP adresou? Pokud se připojuji na HMI rozhraní pomocí IP adresy konkrétního PLC a nyní přes proxy se IP adresa změní.. k jaké IP adrese se mám připojovat? Pokud mám nastavené proxy připojení, lze se připojovat lokálně k HMI rozhraní?

          T 1 Reply Last reply
          Reply Quote 0
          • T
            tomas_hora administrators @Kaniiisek
            last edited by

            @Kaniiisek K webu na PLC se lze aktualne pripojit jen pres IP, nikoli pres proxy ani HMI - veskere promenne ale mate k dispozici pres debug mode i v pres pripojeni pres proxy. V budoucnu je ale planovano implementovat komunikaci s PLC i do HMI a mit tak realny pohled na 'webove rozhrani' v HMI i pres proxy.

            1 Reply Last reply
            Reply Quote 0
            • K
              Kaniiisek
              last edited by

              Děkuji za odpověď. Potřebuji spravovat PLC přes proxy, ale zároveň potřebuji ve vnitřní síti kde je připojeno PLC ovládat PLC pomocí webového rozhraní. Je toto možné?

              T 1 Reply Last reply
              Reply Quote 0
              • T
                tomas_hora administrators @Kaniiisek
                last edited by

                @Kaniiisek Samozřejmě

                1 Reply Last reply
                Reply Quote 0

                Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.