    Recent Best Controversial
    • Zopnutie relé výstupu po výpadku elektriny

      Ahoj,
      mám na relé vstupe Patronu l207 napojené ovládanie na garážové vrata lomax.
      Problém je že po výpadku elektriny sa napojené relé automaticky zopne a pošle signál na vrata. Nezáleží či bolo relé predtým zopnuté alebo nie.
      Nastavil som Počáteční hodnotu v mervise na false ale bez výsledku.
      Skúsil som to aj na patrone s207 s rovnakým výsledkom. Robí to len konkrétne relé kde sú zapojené vrata. Kde môže byť ešte problém?
      Ďakujem.

      posted in Mervis
      P
      ptirala