Ano s SSH i Linuxem i umím pracovat. Pošlete mi prosím postup, jak chybu opravit.
Latest posts made by mkonecny
-
RE: Nefunkční WEB
-
RE: Nefunkční WEB
Verzi 2.1.2 mám ze školení, které bylo před 14 dny.
Na webu jsou verze 8 měsíců staré. Je nějaký postup, jak problém vyřešit, aby web fungoval? Ve verzi 2.1.2 mám napsaný program a nevím, jestli by fungoval ve starší verzi.
Děkuji
-
Nefunkční WEB
Dobrý den, chci se zeptat, jestli se dá nějak ověřit, proč nefungují www stránky vytvořené přes Mervis.
Verzi Mervisu verze 2.1.2 (66683) vytvořím HMI projekt, nahraji ho do PLC, ale po připojení na IP adresu PLC na PLC neběží web server. Ve vlastnostech PLC / Parametry webu / Šablona zařízrní mám šablonu vybranou.
-
RE: Nastavení systémového času
Vytvořil jsem novou globální proměnnou "Local Time" a v režimu ladění už mi správný čas ukazuje. Díky.
Ještě mne prosím zkuste nasměřovat, aby se jsem tu novou lokální proměnnou dostat do HMI, popřípadě kde ji mám v dostupných promměnch hledat
-
RE: Nastavení systémového času
getlocaltime mi v debug módu neukazuje žádnou hodnotu, viz obrázek. Otázka je, jestli ho mám správně nastavený...
-
RE: Nastavení systémového času
Dobře, a netušíte, proč je tam ten časový posun 1hodina? Popřípadě, když změním čaový posun, tak proč se hodiny neposunou.
Jak často si raspberry aktualizuje čas z NTP serveru? Zkoušel jsem i měnit DNS záznam NTP serveru za IP adresu, ale výsledek byl stejný, čas se neposunul.
Děkuji
-
RE: Nastavení systémového času
Dobrý den,
čas je v UTC, nicméně je špatný. Je o hodinu posunutý dozadu. Viz obrázek, kde je vidět i systmémový čas PC
Jak jsem psal, zkoušel jsem u změnu časového posnu, nicméně čas je pořád stejný.
-
Nastavení systémového času
Dobrý den,
chci se zeptat, jak nastavit systémový čas. V Mervisu mám nastaveno, že se má čas sinchronizovat s NTP server, což funguje, nicméně systemový čas je stále posunutý o hodinu zpátky. Zkoušel jsme i změnu časového posunu, pohužel, čas byl stáme o hodinu pozadu.