    • K

      xS11 Direct switch
      UniPi Extension Modules (Axon & Neuron) • • kratas

      2
      0
      Votes
      2
      Posts
      137
      Views

      A

      Dobrý den,

      váš předchozí příspěvek prověřím a případně doplním.

      Na aktuální otázku je odpověď: ANO, lze funce I/O nastavit i jinak
      Pro nastavení u rozšiřujících modulů Unipi můžete použít např. program mbpoll v linuxu (po připojení přes SSH) a komunikovat se zařízením přes modbus, kde si jednotlivé funkce nastavíte dle modbus tabulky.

      Přeji hezký den
      Antonín

    • K

      EVOK a xS11 chyba
      Official EVOK API • • kratas

      4
      0
      Votes
      4
      Posts
      334
      Views

      C

      Toto by mne také zajímalo. xS11 ovládat můžu, ale DirectSwitch rozjet nedokážu. Zkoušel jsem vyčíst status registru pomoci mbpoll, ale tam se mi nepodařilo získat smysluplná data.

    • K

      Patron a mervis/evok vs home assistant
      Installations, Ideas & Realisations • • kratas

      4
      1
      Votes
      4
      Posts
      373
      Views

      Martin Kudláček

      @kratas

      Mervis a Evok je SW, který můžete nainstalovat na jednotku zároveň, stejně jako Home Assistant, openHAB apod. Problém nastává v logice ovládání vstupů a výstupů, pokud s nimi pracuje více SW souběžně. Mervis, jelikož je spíše pro průmyslové nasazení, tak zapisuje neustále do IO jeho aktuální stav. Tedy pokud program v Mervisu má nastavovat relé, tak jej nastavuje na tu stejnou hodnotu několikrát za sekundu. Je to z důvodu bezpečnosti, kdy jedno nastavení by nemuselo "dotéct" až do IO a tím pádem by byla technologie v mezistavu.
      SW typu Node-RED, openHAB apod. fungují událostně - tedy zapíší hodnotu do IO pouze při její změně.
      Míchání těchto dvou postupů vede k problémům, tedy tento postup silně nedoporučujeme.

      Pokud hodláte používat naše rozšiřující moduly, doporučím použít Evok, protože přes něj budete moci z HA ovládat jak lokální IO Patrona, tak IO na rozšiřujících modulech.

      DirectSwitch je funkcionalita, která celé řízení velmi komplikuje. Současné ovládání relé autonomním DirectSwitchem a externě ze SW je velmi složitá a osobně ji nedoporučuji.

      S pozdravem,