    • K

      xS11 Direct switch

      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved Unipi Extension Modules
      2
      0 Votes
      2 Posts
      1k Views
      A
      Dobrý den, váš předchozí příspěvek prověřím a případně doplním. Na aktuální otázku je odpověď: ANO, lze funce I/O nastavit i jinak Pro nastavení u rozšiřujících modulů Unipi můžete použít např. program mbpoll v linuxu (po připojení přes SSH) a komunikovat se zařízením přes modbus, kde si jednotlivé funkce nastavíte dle modbus tabulky. Přeji hezký den Antonín
    • K

      EVOK a xS11 chyba

      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved Official API - Evok
      4
      1
      0 Votes
      4 Posts
      2k Views
      C
      Toto by mne také zajímalo. xS11 ovládat můžu, ale DirectSwitch rozjet nedokážu. Zkoušel jsem vyčíst status registru pomoci mbpoll, ale tam se mi nepodařilo získat smysluplná data.
    • K

      Patron a mervis/evok vs home assistant

      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved Installations, Ideas & Realisations
      4
      1 Votes
      4 Posts
      2k Views
      Martin KudláčekM
      @kratas Mervis a Evok je SW, který můžete nainstalovat na jednotku zároveň, stejně jako Home Assistant, openHAB apod. Problém nastává v logice ovládání vstupů a výstupů, pokud s nimi pracuje více SW souběžně. Mervis, jelikož je spíše pro průmyslové nasazení, tak zapisuje neustále do IO jeho aktuální stav. Tedy pokud program v Mervisu má nastavovat relé, tak jej nastavuje na tu stejnou hodnotu několikrát za sekundu. Je to z důvodu bezpečnosti, kdy jedno nastavení by nemuselo "dotéct" až do IO a tím pádem by byla technologie v mezistavu. SW typu Node-RED, openHAB apod. fungují událostně - tedy zapíší hodnotu do IO pouze při její změně. Míchání těchto dvou postupů vede k problémům, tedy tento postup silně nedoporučujeme. Pokud hodláte používat naše rozšiřující moduly, doporučím použít Evok, protože přes něj budete moci z HA ovládat jak lokální IO Patrona, tak IO na rozšiřujících modulech. DirectSwitch je funkcionalita, která celé řízení velmi komplikuje. Současné ovládání relé autonomním DirectSwitchem a externě ze SW je velmi složitá a osobně ji nedoporučuji. S pozdravem, Martin Kudláček