    • RE: Pomoc s Modbus mapou Energy meter QI Power

      Hodnoty jsou dle manuálu posílány jako real...

      posted in Mervis
      J
      jiri.zejbrdlich
    • RE: Pomoc s Modbus mapou Energy meter QI Power

      Zajímavé to je od logické adresy(číslování pro odlišení - číst můžeš několika funkcemi, takto se to rozliší, proto logická adresa) 40073-napětí, nastav si počáteční adresu(fyzická-skutečný registr a počítáno od nuly) na 72 a začni si funkcí F03 vyčítat napětí, proud výkon atd.

      posted in Mervis
      J
      jiri.zejbrdlich
    • RE: Flow meter

      As you can see on the very last photo, we used TacoSetter Tronic

      http://www.taconova.com/en/products/pv/hydronic-balancing/1/tacosetter-tronic/13/

      Output temperature 0,5-3,5V
      Output volume flow 0,5-3,5V

      posted in Other Peripherals
      J
      jiri.zejbrdlich
    • RE: Pomoc s Modbus mapou Energy meter QI Power

      Zkus tohle 40073 a 40074 je logická adresa napětí ve voltech...fyzická adresa bude 72 a 73. Číst funkcí 0x3 - Read Multiple Registers

      posted in Mervis
      J
      jiri.zejbrdlich
    • RE: Chyba 1-Wire

      Pozoruji stejné chování na Neuronu S105. Skutečně nepomůže ani vypnutí napájení 1-W sběrnice pomocí proměnné OW_off(případně fyzické odpojení a připojení čidel). Komunikace se rozeběhne až po vypnutí napájení neuronu!

      Takovéto chování významně snižuje použitelnost PLC a to jsem chtěl zkusit nahradit Neuron Axonem...už vidím, že to není řešení.

      Nevím jak dál...master 1-W sběrnice je připojen na I2C...tam bych odhadoval, že bude chyba. I2C se nedokáže vzpamatovat po určitém množství chyb na sběrnici.

      Žádám tým unipi o simulaci stavu zarušení 1-W sběrnice a možnost jejího zotavení.

      posted in Axon series
      J