2x PLC - jednou s projektem řízení FVE a jednou pro SCADA projekt
-
Využívám PLC Axon na řízení FVE a pro měření spotřeby energii. Celé si to vizualizuji pomocí Grafana softu.
Rád bych ale zprovoznil SCADu pro "hezčí" vizualizaci.
Projekt v Axonu je dost "roztahaný" a nechtěl bych to znovu kompilovat - tedy nevím přesně zda přechod na Scada projekt by šel udělat již z hotového projektu.
Napadla mě myšlenka dalšího PLC s Scadou, to by vyčítalo data z prvního PLC např. přes TCP Modbus.
Prosím o vyjádření jakou cestou jít.Díky
-
Pro využití všech předností Mervis SCADA je nutné mít PLC připojené na Proxy a nastavené posílání dat do DB. Pokud máte takto PLC, které řídí FVE, již nakonfigurováno, nemusíte do programu vůbec šahat a stačí "pro jistotu" zkopírovat složku projektu a následně otevřít zkopírovaný projekt v Mervis IDE (min. verze 2.3.0) a postupovat dle návodu https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:mervis-scada-project-hidden
Samozřejmě je možné pro SCADA využít i další PLC, které bude fungovat jako prostředník. Ideálně využít interní protokol SSCP po IP, který vám ušetří práci s vytvářením a udržováním Modbus tabulky. Výhoda je, že opravdu nemusíte zasahovat do původního projektu. Návod máme bohužel jen na verzi, kdy jsou obě PLC v jednom projektu viz https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:multiple-unipi-through-sscp-hidden Ale stejně tak je možné vytvořit úplně nový projekt, přiřadit PLC a přidat nový Zdroj dat (pravé kliknutí na položku Systém v Solutuion Exploreru), vybrat zdrojový soubor projektu z prvního PLC (ve složce /bin) a nastavit parametry připojení.