      Hezký den,

      potřeboval bych poradit, jak přes modus zapínat relé. Mám Neuron a na něj napojenou Sx40 s relé výstupy. Něco z toho čtu, i když mi není jasná ta hodnota na asi třetím registru. Vše by mělo být vypnuté.

      Tedy otázka, jak nastavit ty modbus bloky, abych poznal v jakém jsou relátka stavu a jakou hodnotu do nich posílat, abych je zapnul a pak zase vypnul.

      Díky moc.

      Lukáš L.

      Screen Shot 2025-02-05 at 23.19.50.png

      1 Reply Last reply
      Reply Quote 0
      • C
        cleve administrators
        last edited by

        Dobrý den @SorakCz,

        doporučil bych zařízení vyčítat přes Evok, v tom případě k němu budete přistupovat stejně jako k IO na jednotce, odkaz do dokumentace. Pokud si to nepřejete, mapy registrů Modbus naleznete na našem KB.

        Best regards,
        Kryštof Černý - Unipi engineer

        1 Reply Last reply
        Reply Quote 0

        Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

        Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.