modbus RTU over TCP
-
Hi
I have a device (papago from Papouch) that communicates with subj. Can it be used in conjunction with Mervis RT? The device is connected to the Neuron Ethernet port.
Thanks for the information. -
Hi @ludwigj,
from the brief checking of the Papago product line from Papouch, I see the protocol is Modbus TCP, not Modbus RTU over TCP (which is non-standard). Therefor it should work with UniPi Neuron and Axon.Best regards,
Martin -
Hi @martin-kudláček
Here is mail from papouch ;-( And my question.... is any way to communicate with this device using subj. protocol ?thank you for response
Dobrý den pane Ludwigu,
Zařízení PAPAGO nemusíte přepínat do MODBUSu TCP. MODBUS TCP je dostupný na
vlastním TCP soketu na portu 502. Program "MODBUS RTU CONFIGURATOR" slouží k
přepínaní mezi MODBUS RTU a protokolem Spinel ("MODBUS TCP" je technicky
vzato jiný protokol, který se v programu nikde nevyskytuje. Sice je tam
možnost připojení přes ethernet, ale stále se jedná o MODBUS RTU.)S pozdravem
Miloslav Hendrych
obchodní zástupce/technická podpora
[email protected] -
Hi
So it was information noise on the side of the papouch support. ;-) It's really a modbus TCP and it works. I apologize for misinformation.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.
With your input, this post could be even better 💗
Register Login