Připojení k neuronu z pc a čtení/zápis hodnot
-
Dobrý den,
je možnost se připojit z PC k neuronu (S103, Mervis IDE) a číst/zapisovat hodnoty? Dle informací co mám, by to údajně mělo jít přes modbus protokol. A ze strany PC číst/zapisovat hodnoty přes nějakou již vytvořenou knihovnu (používám javu, takže něco jako: jamod, JLibModbus, EasyModbusTCP/UDP/RTU). Jsou mé informace správné?
Popřípadě je k tomuto tématu nějaký návod/tutoriál? Našel jsem informace o připojení dvou PLC přes modbus, ale nevím zda se to dá použít i na připojení PC-PLC. Jsou zde nějaké stěžejní body na které si dát pozor?Předem děkuji
Patrik Novotný -
Dobrý den pane Novotný,
ve zkratce - ano, je to možné a nepotřebujete na to ani Mervis.Součástí operačního systému, který dáváte na kartu, je ModbusTCP server, přes který můžete ovládat veškeré vstupy-výstupy vyjma sběrnice 1-Wire. Tento server není typicky dostupný zvenčí ale je možné jej přenastavit tak, aby byl dostupný na portu TCP/502. Můžete tak k PLC jednotce, která se chová jako Modbus Slave, přistupovat z libovolné aplikace, která Modbus podporuje (například pomocí zmíněných Java knihoven). Seznam Modbusových registrů a coilů naleznete zde.
Druhou možností je použít API našeho softwaru Evok, kterým taktéž můžete ovládat celou jednotku a to včetně zařízení na sběrnici 1-Wire.
Tutoriály na tyto způsoby komunikace budeme připravovat v následujících týdnech.
S pozdravem,
Martin Kudláček -
Dobrý den,
potřeboval bych něco podobného a chtěl bych se zeptat, jestli je možné přístup kombinovat - potřebuji, aby PLC pracovalo nezávisle na čemkoliv v síti, ale chtěl bych, aby PC mohlo do UniPi poslat poslat nějaké data a zároveň přijímalo data.
Nejlepší by bylo, abych přímo měnil jednu konkrétní proměnnou v Mervisu.
Díky
Dalibor -
Dobrý den Dalibore,
toto je velmi jednoduché. V MervisIDE přidáte na PLC "Serverový kanál" a nastavíte protokol na ModbusTCP. Přidáte serverové zařízení, nastavíte mu IP adresu, port a modbusovou adresu, na které bude přístupné. V detailu zařízení pak namapujete registry a coily na příslušné proměnné. K proměnným pak přistupujete přes síť z libovolného Modbus Master zařízení / programu.Místo ModbusTCP je možné použít i ModbusRTU, kde nakonfigurujete příslušný RS485 port a nastavíte modbusovou adresu.
Nemám ověřenou funkcionalitu na starém IDE (2.0.x), ale v novém, které bude začátkem září je toto plně funkční.
Martin
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.