Dobrý den,

modul JA-121T s UniPi propojit lze. Na straně RS485 máte celkem 4 kontakty, kde D+ je myšleno jako A a D- jako B. Svorky U+, GND jsou určeny pro napájení oddělené části čipu s RS485. Podle letáku JA-121T (zde) lze zjistit, že napětí mezi svorkami U+ a GND může být v rozsahu 6-28 VDC, můžete proto použít napájení 24 VDC určené pro jednotku Unipi. Spotřeba je 15mA. Pokud chcete použít kabel se stíněním, uzemněte jej na straně PLC. Modul JA-121T není modbus zařízení a proto zatím není integrován v Mervis IDE. Na vývoji se pracuje.

Obr. k popisu zapojení
0_1578411561423_Screenshot_1.png

S pozdravem
Antonín Všetula