Modifikace proměnné ze dvou míst
-
Dobrý den,
Pro spínání světel v domě z více tlačítek (tlačítka jsou na modbus sběrnici a mají vlastní paměť a chovají se jako stiskem zapni, stiskem vypni) používám XOR mezi proměnnými.
Potřeboval bych tu výslednou hodnotu číst a měnit ze vzdáleného místa přes SSCP.
Napadá mě, že by se na to hodilo definovat ji jako write on change, ale nikde v dokumentaci nevidím přesnou definici chování write on change, abych pochopil, zda to je aplikovatelné.
Nebo mi nezbyde nic jiného než mít dvě proměnné? Jednu k zobrazení a druhou přidat jako další vstup do toho XORu.
Díky za pomoc
-
Tak write on change dělá přesně to co potřebuji.
Proměnnou lze modifikovat z druhého místa, ale sesynchronizuje se zpět, když se změní stav logiky v FBD.
Píšu pro případ, kdyby se to někomu také hodilo, protože v dokumentaci o tom není ani píp.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.