      Dobry den,
      zvazujem pouzit Patron M207 ako riadiacu jednotku pre ovladanie svetiel a niektorych zasuviek v mensom byte (+ pripojenie senzorov). Pre pohodlne ovladanie z jedneho meista by som chcel pouzit Home Assistant, ktory bude bezat na inom HW, nie na UniPi.

      Ako odporucate integrovat Home Assistant s UniPi Patron/Neuron ? Velmi malo informacii som o tom nasiel a nie je mi to celkom jasne.

      Tu je zjednodusena schema:
      image(1).jpg

      je to nákres rozvodnej skrinky, z ktorej (v dolnej časti) pôjdu káble do vypínačov a do svetiel a zásuviek.
      Všetko bude riadiť Patron (PLC).
      Pre zachovanie jednoduchosti je v schéme zapojený iba jeden vypínač a 1 svetlo. R1 je relé, ale možno bude vhodnejší stýkač - nechám si poradiť.

      Keďže spínanie svetiel a zásuviek je dosť kritická vec, musí to byť veľmi spoľahlivé. Tu narážame na menší problém.
      Všetko "prechádza cez" PLC-čko a to je tzv. "single point of failure" (https://en.wikipedia.org/wiki/Single_point_of_failure).
      Čo znamená, že keď sa PLC-čko náhodou pokazí, tak celý byt sa nebude dať ovládať.

      Tak ak by sa PLC-čko náhodou pokazilo, tak pri každom relé/stýkači bude vypínač, ktorý keď sa zopne, tak sa úplne obíde PLC-čko a teda svetlá bude možné aj naďalej ovládať klasickými vypínačmi na stenách.

      Ak sa privedie +24V na reléový výstup je to problém? Ak áno, tak stačí pridať diódu medzi výstupný port PLC a vypínač pri R1 relé. Mám pravdu?

      Dakujem za odpovede.

      S pozdravom
      Lukas M.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        AVsetula administrators last edited by AVsetula

        Dobrý den @lukas009

        HomeAssistant můžete integrovat např. se SW Node-RED pomocí MQTT, či jiného protokolu. Ale standardně neposkytujeme podporu ani pro jeden ze zmíněných SW.

        Schéma se zdá být v pořádku za předpokladu, že OUT 1-4 na PLC jsou myšleny jako relé výstupy, nikoli digitální výstupy. Tím také odpovídám na Vaši další otázku: ano, na relé výstupy můžete přivést i 24 VDC. Napětí které se teoreticky na relé potká bude shodné, můžete však pro jistotu použít i zmíněnou diodu.
        Doporučuji však použití samostatného zdroje pro PLC a jiného zdroje pro relé atd.

        Více informací se dočtete zde: https://kb.unipi.technology/cs:hw:007-patron:description-of-io

        lukas009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lukas009
          lukas009 @AVsetula last edited by

          Ďakujem za odpoveď!
          áno, relé výstupy som myslel a tiež som zvažoval použiť samostatný zdroj pre relé.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0