@chaperone7618 new OS will be available (hopefully) sometime in Q1/2023
last Node-RED OS version is from 2022/06 :(
@chaperone7618 new OS will be available (hopefully) sometime in Q1/2023
last Node-RED OS version is from 2022/06 :(
@zdenek_rusek Hello, Could you please provide an update on the current status? Is there any estimate available at this time?
I'm talking about Node-RED OS or OpenSource OS.
Thank you and have a nice day!
Lukas
@zdenek_rusek based on Debian 11? I hoped version 12 (:
Hello,
when I can expect to have new version of OS for Patron unit based on new Debian 12?
I would like to upgrade with fresh install.
Here I see 1 year old version https://kb.unipi.technology/cs:hw:007-patron:download-image:02-nodered
Or is possible to easily upgrade existing system based on Debian 11 without problems? If yes, can you recommend some tutorial/documentation?
Thank you
and what about OS for Patron devices? When we can expect (stable & fully functional) upgrade of Node-Red OS or OpenSource OS? Thank you
//edit: uz som nasiel tu - https://forum.unipi.technology/post/5691
Tzv. Modbusovou mapu registrů pro Patrony ještě nemáme zpracovanou, ale můžeš použít mapu pro Axony. Pro Patron M207 tedy použij mapu pro Axon M205: https://kb.unipi.technology/en:files:products:01-axon.
Je mozne Direct Switch aktivovat pre vsetkych 14 relay outputs (a 1 - 14 digital inputs)?
Neviem nájsť Mapu Modbus registrů pre Patrony :(
Je niekde k dispozícii? Ďakujem.
Ešte by som sa chcel spýtať, aké svorkovnice sú použité na zariadení?
Je to niečo takéto - https://www.gme.sk/nasuvna-svorkovnice-ptr-akz950-12-5-08-green ? Aká rozteč to je? (3mm, 3,5mm, 3,81mm 5mm, 5,08mm, 7,62mm)
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpovede
ešte by ma zaujímalo ako dlho trvá nabootovanie Patron s Mervis OS ?
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď!
áno, relé výstupy som myslel a tiež som zvažoval použiť samostatný zdroj pre relé.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a za aktualizovanú KB, kde už pribudli informácie o Patron.
Ešte mám otázku, dočítal som sa, že:
Kontroléry řady Patron jsou dodávány s již předinstalovaným operačním systémem Mervis. K programování tak potřebujete již jen stáhnout a nainstalovat vývojové prostředí Mervis IDE.
Pri OS s Node-RED je EVOK k dispozícii, podľa nasledujúceho obrázka:
Ponúka OS Mervis EVOK API? Je možné čítať/riadiť vstupy/výstupy cez API (po LAN sieti z iného PC) ?
neviem dohľadať či je EVOK dostupný aj v OS Mervis.
——————————————————————————————
EDIT: práve som sa dočítal na blogu, že:
EVOK je standardní součástí otevřeného obrazu OS s předinstalovaným systémem Node-RED. Lze jej ale doinstalovat do jiných obrazů založených na OS Debian, a to standardním způsobem z balíčků.
Výchozí operační systém pro jednotky Patron je založený na OS Debian. Z výroby je obsažen ve všech jednotkách řady Patron.
Ak tomu dobre rozumiem, tak EVOK by mal fungovať v zariadení Patron v ktorom je OS Mervis. Ale stále neviem či už je súčasťou OS Mervis, alebo to bude potrebné doinštalovať.
Posledná otázka: môžem pravidelne aktualizovať OS Mervis takto: sudo apt update && sudo apt upgrade
?
Ďakujem za odpoveď
Nikde nevidim informace o Patron
Knowledge base > Products:
https://kb.unipi.technology/cs:automation:poe-splitter-hidden
asi to bude rovnake ako u Axon, ano?
Dobry den,
zvazujem pouzit Patron M207 ako riadiacu jednotku pre ovladanie svetiel a niektorych zasuviek v mensom byte (+ pripojenie senzorov). Pre pohodlne ovladanie z jedneho meista by som chcel pouzit Home Assistant, ktory bude bezat na inom HW, nie na UniPi.
Ako odporucate integrovat Home Assistant s UniPi Patron/Neuron ? Velmi malo informacii som o tom nasiel a nie je mi to celkom jasne.
Tu je zjednodusena schema:
je to nákres rozvodnej skrinky, z ktorej (v dolnej časti) pôjdu káble do vypínačov a do svetiel a zásuviek.
Všetko bude riadiť Patron (PLC).
Pre zachovanie jednoduchosti je v schéme zapojený iba jeden vypínač a 1 svetlo. R1 je relé, ale možno bude vhodnejší stýkač - nechám si poradiť.
Keďže spínanie svetiel a zásuviek je dosť kritická vec, musí to byť veľmi spoľahlivé. Tu narážame na menší problém.
Všetko "prechádza cez" PLC-čko a to je tzv. "single point of failure" (https://en.wikipedia.org/wiki/Single_point_of_failure).
Čo znamená, že keď sa PLC-čko náhodou pokazí, tak celý byt sa nebude dať ovládať.
Tak ak by sa PLC-čko náhodou pokazilo, tak pri každom relé/stýkači bude vypínač, ktorý keď sa zopne, tak sa úplne obíde PLC-čko a teda svetlá bude možné aj naďalej ovládať klasickými vypínačmi na stenách.
Ak sa privedie +24V na reléový výstup je to problém? Ak áno, tak stačí pridať diódu medzi výstupný port PLC a vypínač pri R1 relé. Mám pravdu?
Dakujem za odpovede.
S pozdravom
Lukas M.