Modbus Write
-
Ahoj, pomocí modbusu vyčítám již mnoho zařízení, ale zatím nemám žádné zápisy do registru.
Snažím se nastavit Modbus na zápis do jiného zařízení, ale nedaří se.Pro kontrolu používám Node red v HA a Modbus simulátor, kde prověřuji nastavení pro jednotlivé klienty.
V Mervisu mám nastaveno toto pro spojení
Pro zápis mám nastaveno
Nastavenou fnkc. mám 6 - takto v NR dokážu údaje do Simulátoru zapsat.
Při pokus u zápis z Mervise spustím ladění a měním hodnotu u proměné. Snad je to takto dobře, ale nic se nezapíše.
Můžete mě prosím někdo popostrčit.
Děkuji
-
Nahrál jsem do Gate Node red a zápisy do externího zařízení chodí.
Mám ale jiný problém. Potřebuji z Node red (Gate) dostat do Patreonu (druhé PLC) jednu hodnotu.
Přes nodku Modus write ji opět bez problému nahrávám na simulátor, ale nechápu, jak mám vytvořit server v Mervisu.
V Mervisu již server na vyčítání vytvořen mám, to chápu, ale jak vytvořit server pro zápis hodnoty. Tuto hodnotu budu pak následně vyčítat z Patreonu Weintek panelem.Díky za reakce
-
Ok vyřešeno. Komunikuji dvěma NR z HA a Gate. Uff. A pomohla mě AI s kodem do nodky :-)