      Potřebuji dostat na Modbus server puštěný v Axonu číslo z desetinnou čárkou, ale při typu REAL je na výstupu 0. Jako dint je to bez desetinné čárky.
      Nějaký nápad?
      Díky

      Martin Kudláček 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Martin Kudláček
        Martin Kudláček @Beny44 last edited by

        Dobrý den @beny44,
        toto se opět vztahuje k Modbusu jako takovému, viz https://forum.unipi.technology/topic/923/vyčítání-dat-z-axon-modbus-server-datové-typy/2

        Čísla s desetinnou čárkou se buď dají přenášet v čisté 32bitové formě (transformace "Identita") a záleží na protistraně, jestli ji zvládne zpracovat. Nebo můžete hodnotu vynásobit třeba 100 a převést na celé číslo (transformace "Násobit 100"). Tím pádem například z teploty 23.96 přes modbus přenesete hodnotu 2396 a na druhé straně ji musíte podělit 100.

        V průmyslu se velmi často používá to násobení/dělení 100.