ANALOG Vystup
-
Nedari se mi nastavi na analog vystup volty stale mi to dava 1 V nevim kde nastavit volty potrebuji ridit trojcestny michaci ventil presny typ ESBE ARA659 zapojeno dle obrazku . Kdyz nastavuji vystupy nevim kde nastavit hodnoty Volty sede nejde editovat a potom v nahledu je regulovana teplota nastavena nasledovne prosim co je spatne na rele to jede ale analog vystup ne potrebuji at ventil mi namicha medium na kontantni hodnotu napriklad 30 C
-
@ondbyr2561 Dobrý den, výstupem FBD bloku B31 je booleanská hodnota (True/False), kterou přivádíte na analogový výstup, proto se Vám na výstupu ukazuje pouze 1V. Pro správnou funkci trojcestného ventilu musíte přivést analogovou hodnotu (datový typ "real") na analogový výstup.
Zkontrolujte, zda máte správně nastaven AO jako napěťový výstup, měl by být takto nastaven defaultně.
Jako inspiraci posílám návrh řešení s použitím bloku "Advanced PI Controller", které ošetřuje i chybu ekvitermní křivky.
-
Analog hodnotu tam nemam viz
-
Dobrý den @ondbyr2561,
bohužel nerozumím Vašemu dotazu. Pro upřesnění můžete kontaktovat naší technickou podporu.
-
Zasílám po tel.rozhovor schéma zapojení AO ... obrázek je platný i pro Analogové výstupy.
-
Ke cti Unipi je, že mají dostupné srozumitelné návody a popisy co a jak. Alespoň ty základní věci. A popisy funkčních bloků v nápovědě s příklady použití (někde chybí) jsou taky dostačující.
K analogovým výstupům je vše potřebné zde > https://kb.unipi.technology/cs:hw:02-neuron:description-of-io:05-description-of-ao
a zde > https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:analog-outputs-hidden
Pokud to pro pochopení nebude stačit, tak by asi bylo lepší požádat někoho o vytvoření programu...