Dobry den,
zvazujem pouzit Patron M207 ako riadiacu jednotku pre ovladanie svetiel a niektorych zasuviek v mensom byte (+ pripojenie senzorov). Pre pohodlne ovladanie z jedneho meista by som chcel pouzit Home Assistant, ktory bude bezat na inom HW, nie na UniPi.Ako odporucate integrovat Home Assistant s UniPi Patron/Neuron ? Velmi malo informacii som o tom nasiel a nie je mi to celkom jasne.
Tu je zjednodusena schema:
je to nákres rozvodnej skrinky, z ktorej (v dolnej časti) pôjdu káble do vypínačov a do svetiel a zásuviek.
Všetko bude riadiť Patron (PLC).
Pre zachovanie jednoduchosti je v schéme zapojený iba jeden vypínač a 1 svetlo. R1 je relé, ale možno bude vhodnejší stýkač - nechám si poradiť.Keďže spínanie svetiel a zásuviek je dosť kritická vec, musí to byť veľmi spoľahlivé. Tu narážame na menší problém.
Všetko "prechádza cez" PLC-čko a to je tzv. "single point of failure" (https://en.wikipedia.org/wiki/Single_point_of_failure).
Čo znamená, že keď sa PLC-čko náhodou pokazí, tak celý byt sa nebude dať ovládať.Tak ak by sa PLC-čko náhodou pokazilo, tak pri každom relé/stýkači bude vypínač, ktorý keď sa zopne, tak sa úplne obíde PLC-čko a teda svetlá bude možné aj naďalej ovládať klasickými vypínačmi na stenách.
Ak sa privedie +24V na reléový výstup je to problém? Ak áno, tak stačí pridať diódu medzi výstupný port PLC a vypínač pri R1 relé. Mám pravdu?
Dakujem za odpovede.
S pozdravom
Lukas M. -
Dobrý den @lukas009
HomeAssistant můžete integrovat např. se SW Node-RED pomocí MQTT, či jiného protokolu. Ale standardně neposkytujeme podporu ani pro jeden ze zmíněných SW.
Schéma se zdá být v pořádku za předpokladu, že OUT 1-4 na PLC jsou myšleny jako relé výstupy, nikoli digitální výstupy. Tím také odpovídám na Vaši další otázku: ano, na relé výstupy můžete přivést i 24 VDC. Napětí které se teoreticky na relé potká bude shodné, můžete však pro jistotu použít i zmíněnou diodu.
Doporučuji však použití samostatného zdroje pro PLC a jiného zdroje pro relé atd.Více informací se dočtete zde: https://kb.unipi.technology/cs:hw:007-patron:description-of-io
-
Ďakujem za odpoveď!
áno, relé výstupy som myslel a tiež som zvažoval použiť samostatný zdroj pre relé.