Dobrý den,
Mám Unipi Extension xS51 připojený k Neuron S103 asi pěti metry kabelu.
RS-485 je na obou koncích řádně zakončena.
Na sběrnici je ještě jedno zařízení mojí vlastní konstrukce.
Po čtvrt roce bezproblémového provozu se komunikace zastavila a výstupy zůstaly viset na konstantních hodnotách.
Je mi známo, že extension samotný má v dokumentaci uvedenu nějakou watchdog funkci, ale pro tentokrát bych rád řešil stranu kontroléru.
Jsem od instalace daleko, ale když jsem po několika dnech zaznamenal, že se děje něco divného, Neuron jsem restartoval a vše se plně rozběhlo.
Lze nějak hlídat komunikaci/obnovování vstupů a v případě problému to nějak reinicializovat, nebo komplet restartovat automaticky?
Děkuji